大家好,请教一个问题,我单位承接一个旧系统修复工程。液压系统更换了伺服阀和无泄l漏阀,油缸垂直安装。我在调试中发现,油缸升到最高位,不依靠自动位置调节。关闭油泵,关闭无泄露阀。油缸1分钟内下降10mm左右,说明液压泄漏或油缸有问题。调试中感觉系统不稳定,到设定目标值冲过20~30mm才能逐渐定位到目标值。调p、i值效果不明显。这活工艺不允许过冲。还要有高精度位置控制和压力控制,误差百分之一。我现在精度能控制住,但过冲和调节时间长,我无法控制,请问是否和油缸泄露或系统泄露有关系?有什么好办法呢?谢谢大家