回复:交流传动单机调试需要调到什么程度?

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-26 07:55:34

37楼

“实际工况变化的时间=加速度 已经知道(根据曲线)
转动惯量 已经知道(设备决定)
则得到转矩
这个决定设备的选型....”

这种选型方法用在回转窑、分蜜机等大惯量设备还可以,我们更多的设备更多的选型依据是负载阻力。拿个风机来说,加速时间很长,加速过程需要的转矩不是主要部分,电机的出力主要用于提供风量做功,即使不变速,转矩也很大。关于传动选型的问题楼前可以单独提出问题,我会参与,内容会很丰富的。

“阶跃给定 速度根据 加速度
转矩的大小变频器内部有参考(大概)”

我对单机调试的条件进行了限制(可操作的),1.有速度传感器的矢量控制;2.交流传动与电机适配;3.电流不饱和。第1条没什么好解释的,第2调可以说按电机铭牌功率配置,第3条前面已经谈到。还有后面解释的2.4.6极异步机。楼前的专业用语有些拼凑之感,我看不出你对相互联系的观点。前面我回答k版的里面有一些公式,你需要哪些参量之间的?我可以给出来。