由于接触传动时间不长,理论基础不够扎实,所以有以下疑问:对于1Q装置,它是全控桥,按理说应该可以工作在逆变区,也可以输出负的直流电压。那么
1:P150的范围是0~165度,而可控硅可以控制范围为0~180度,那15度怎么解释呢?
2:直流侧输出电压Ud=1.35*Uv*cos(afa),(Uv是交流进线侧电压),触发角afa如果在0~180度之间的话,cos(afa)就是-1~1,那么输出电压可以是负值。而实际上给P150任何值,只是限制了大小,而极性怎么改变呢,是不是给一个负的给定值就会改变极性呢?
3:对于1Q装置,因为可以工作在逆变区,如果想快速制动,可否在直流侧加两个接触器,用来进行直流的换向。正常运行工作在接触器1,停车时,切换到接触器2,用来把直流逆变成交流回馈电网,进行快速制动。制动完成后再切回到接触器1。如果可行的话,需要装置进行哪些设置呢,是否OFF1,2,3都可使用呢?
写的有点啰嗦,还希望大家为小弟讲解讲解,多谢了!!