回复:6RA70的1Q不可逆系统,P150触发角的疑问。

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-26 15:42:01

1楼

1.那15度专业里角beita限,是为保证同时工作的两只管子同时导通和防止逆变失败进行的保护性限制,否则,超出移相范围,容易引起桥路故障;
2.1Q的设备由于桥路的单向导电性,不会输出负的电压。当然,由于晶闸管漏电流的存在,开路时是有负电压的,不过跟脉冲角度没关系。
3.方法的思路正确--逻辑无环流的控制基础,控制过程需要保证:1.正桥脉冲关断;2.电流过零;3.延时保证正桥关断;4.反桥处于beita限,或不低于母线电压对应的导通角(这个楼主先可以不关注);
4.可靠的设置对于专业人员来说都比较困难,需要S00的一些功能块(如延时)。个人不推荐楼主这么用,设置得不对翻桥的时候烧了装置太正常了。