quote:以下是引用凌飞翼在2014-02-22 09:31:12的发言:
2楼又在误导别人偷懒了。
我曾经在流量测量使用231模块,发现与流量计现场显示不同,而且波动较大。后来按照手册要求短接了旁边两个输入端口就好了。

由于内部电子选通开关工作速度较快,空端口上有可能引入较高的静电,对其他回路造成干扰。

感谢老师的指导,学习了,