系统启动时间:教科书有定义,西门子的使用手册也有定义。就是在阶跃给定下(无斜坡加速),传动系统从0-100%最高转速所用的时间(最高转速一般是按电机额定转速为基准点)。

没错,当系统自己测试了这个启动时间以后,你的斜坡函数发生器所设置加减速斜坡时间,要大于或等于系统启动时间参数。设小了也白设,除非过载加速或减速。这对装置有风险。需要符合过载曲线才安全。

系统稳定时间,是加阶跃给定以后,设定值与实际值达到平衡阈值所用的时间。