会是2个输出之间的一个值。很早之前,刚接触PLC的时候犯过错误,程序中2次写一个AO,第一次是写入0,第二次是写入需要的值,以为和DO一样,后一个值会覆盖前一个,结果实际输出只有想要的值一半左右。
如果需要在程序不同的位置给模拟量赋值,那就先赋值给一个中间变量,最后再将这个中间变量输出到AQ。