发布于 2014-02-27 14:56:44
7楼
对于1Q装置,P150(准确的说是r18)工作在90-165度之间是有作用的。在晶闸管关断过程中,虽然脉冲角度的叠加效果已经具备了反向阻断条件,由于电枢电感的感生电势的作用,晶闸管并未关断。
这个过程专业里叫“本桥逆变”,说通俗了就是可控地“续流”,跟续流二极管作用相同,区别是感生电势受脉冲角度控制。
你应用时看不到感生的负极性电位,是除了主要能量被续流释放了以外,直流侧、桥臂、交流侧或三合一的阻容吸收,将剩余的能量吸收了。如果你用示波器看到了负极*生电势,说明吸收回路设计参数有错误。
楼主很细心,才上手就开始研究细节问题,值得称赞!