变频器波形如图,速度非常稳定,但电流在波动,有周期性,每1.2秒跳动一次,听到电机有敲钟的声音,节律一直这样,采用压频比和矢量控制效果一样,250Hz 以上开始比较明显。优化速度环以及滤波时间,没有改善,将电流限幅设置到额定电流的60%,优化滑差补偿,没有改善。使用 Emerson的CT的变频器没有问题,排除机械负载或者电机方面的问题。该电机为四极异步电机,额定功率为7.5KW, 额定转速为11600RPM, 额定电流为15.7 。没有编码器,只是简单的开环控制,变频器自整定能通过。目前该机器我们使用一家欧系变频器,并不是西门子的变频器,现场还在调试中,望大师们出谋划策,特别是K大侠和 Y 大侠.....
求灭火!!!
补充下:变频器频率在200Hz 以下正常,没有电气噪音,在250HZ 以上开始出现有规律的“敲钟声”,理解为电气噪音,不知道是不是??