读取CPU 412-2DP的Q区地址超范围的问题

945

1

2014-02-27 15:56:18

下面是CPU模块信息的诊断缓冲区中的事件:
Event 1 of 120: Event ID 16# 2522
Area length error when reading
Q area, bit access, Access address: 240
FC number: 250
Module address: 314
Requested OB: Programming error OB (OB121)
Priority class: 1
Internal error, Incoming event
07:38:26.517 PM 08/19/2013

诊断信息指出读取Q区的位地址出错,错误地址240,要求调用编程错误组织块OB121。
从CPU 412-2的手册查到默认的过程映像地址为128字节,超出范围可改为PQ地址,但是PQ区不能使用位地址,需要改为字节、字或双字地址。可在CPU属性对话框的“周期/时钟存储器”选项卡设置I/Q区的范围图片发不了。。。。。。。。