关于电机电压等级的问题

已锁定

He Xiao Hui

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    70
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2010-10-09

普通 普通 如何晋级?

关于电机电压等级的问题

2958

4

2014-02-28 16:52:02

现场碰到的问题,1LE0 的电机,本来是440V,三角形接法,CU250s-2的控制单元。但是现场实际是460V电压供电。调试出现了问题:按照三角形接法,调试,修改变频器进线电压,接线方式,电机参数,用Vf控制的时候,能够正常运行,空载约额定电流的一半,但是做矢量控制的时候,电机只能到300多rpm,就过电流故障。 后来将电机改为星形接法,调试,矢量能正常运行,空载电流也非常小。
疑问:1、为什么440V的电机在460V下就不能矢量?是本来就不可以 还是调试的时候要注意什么?
2、440V三角形接法直接改为星形接法,应该是760V了,再在460V下运行,会不会电机力矩不足?