1.电压范围没有问题,由于国家电网的要求可以+10%,所以电机电压460V没事。
2.没有看到楼主的调试步骤,设置为矢量后进行了静、动态辨识了吗?错误的辨识只有一种结果:电机电流大,不会正好,也不会小。再有电流环没有经过自调节(在静态辨识),容易出现过电流,你的报警应该是Uce,是个很危险的故障。
3.三角形接法和星形接法对于电机出力不受影响。楼主用的是变频器,电机的输出功率=1,732*U*I*cosfi*电机效率。功率=转速*转矩/9.55。
改变接法正常的原因是定子感抗增大,电流环控制阻尼增加,所以过流现象消失;定子Y接,使相同电压下的磁场电流减小,空载时当然电流小啦。