quote:以下是引用HUO1921在2014-02-28 08:55:42的发言:
quote:以下是引用Zane在2014-02-27 18:04:13的发言:
能给一下海德汉光栅尺输出信号为TTL增量信号的端子图吗?
发邮件给我,我可以帮你贴出来。

Zane版主你好,我的等级好像看不到你的邮箱,麻烦你把邮箱号给我发一下吧,我邮箱是hongxi-002@126.com,另外我把海德汉光栅尺手册上接口信息列一下。
接口:方波信号 TTL
增量信号:2路方波信号Ua1,Ua2,及其反向信号/Ua1,/Ua2
参考点信号:1路TTL方波脉冲Ua0及其反向脉冲/Ua0
故障检测信号:1个TTL方波脉冲/UaS
信号电平:符合EIA标准RS422的差分线路驱动器
UH>=2.5V,-IH=20mA时
UL<=0.5V,IL=20mA时
增量信号接口针脚:
5 6 8 1 3 4
Ua1 /Ua1 Ua2 /Ua2 Ua0 /Ua0


你这个是差分线路,而且SB1221只支持源输入,比较好的解决方案是用光耦做转换。