回复:为何ADD_I的OUT脚不能连AQW?必须通过MOV_W传送至AQW中,而AIW可以连ADD_I的IN脚

LJCLWYF

  • 帖子

    564
  • 精华

    0
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-03-01 20:42:07

6楼

quote:以下是引用芳季在2014-02-28 09:16:59的发言:
你用语句来观看这一个add指令就知道为什么了。
AQ是不允许读的,一个add指令可以分成两个下面的指令
LD SM0.0
MOVW 1, AC0
+I 2, AC0
ld是配角没问题。mov指令没有问题。+I指令必然要先把ac读出来准备运算,然后把2加上去,然后再把结果写进去ac0。结果就产生了读的操作。然后就错了。