回复:关于变频器共用直流母线的问题?

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-02 20:45:47

1楼

不可以。
1.电压过低时楼主虽然可以通过440的Vdmin来维持操作电源,另外两种不具备这个功能,还继续出力,电能很快就放光了;
2.430的直流侧为检测口,内部导线载流量不是按装置容量设计的;
3.420有同2的问题,需要和西门子400确认。
4.母线并联后均流如何处理?电流会集中于阻抗小的MM4整流桥上,造成变频器损坏。
5.预充电处理问题。