发布于 2014-03-03 08:10:10
1楼
230017 < 地点> 功率部件:硬件电流限制响应过于频繁
信号重要性: 故障原因: %1 bin
驱动体 : 所有目标
反应: 关 2
应答: 立即
原因: 硬件电流限制在各自相位(参见A30031, A30032, A30033)响应过于频繁。 允许超出的数值取决于
功率部件的种类和类型。
在供电时下面有效:
- 调节参数设定错误。
供电负载太大。
电压测量模块错误连接。
- 整流电抗器缺少或者类型错误。
- 功率部件损坏
电机模块时适用:
- 调节参数设定错误。
- 电机或者功率电缆有故障。
- 功率电缆超过允许的最大长度。
- 电机负载太大。
- 功率部件损坏
故障值(r0949, 二进制):
位 0:相位U
位 1: 相位V
位 2: 相位W
处理: 在供电时下面有效:
- 检查调节器设置,可能会要求复位调节器并进行识别 (p0340 = 2, p3410 = 5)。
- 降低负载,可能会要求提高直流母线容量或者使用更大的电源。
- 检查可选电压测量模块的连接。
- 检查整流电抗器的连接和技术参数。
- 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
- 更换功率部件。
电机模块时适用:
- 检测电机数据。
- 检查电机(星型和三角)的连接方法。
- 检查电机负载。
- 检查功率电缆连接。
- 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
- 检查功率电缆连接。
- 更换功率部件。
欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com