分享一个160kw的S120风机的问题

已锁定

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

分享一个160kw的S120风机的问题

1835

6

2014-03-03 15:03:53

到目前为止,,,厂里的s120已经使用了四年啦,,变频器的风机开始出现了吱吱的声音,,停机检修打开一个,,160KW装机装柜型逆变器的,外表看起来不可以拆开,但是可以,拆开以后发现风机轴承里面没有润滑油啦,,更换轴承后正常
风机订货号为6SL3362-0AF01-0AA1的,,,

6SL3362-0AF01-0AA1
230v 50/60Hz 1.82/2.87A 415/635W 2780/3120min﹣1
10Uf 400Vdb
230v 60Hz 655W

风机轴承型号 6004 Z C3

Z 表示防尘盖
C3 表示径向游隙

本身风机的报价为一万多,,,有这种情况的可以更换风机轴承,具体的转速不知道,,应该为高速的,,
160KW与110KW的风机看起来不能,,但是110KW的可以安装在160kw里面,,风量稍微的小一点,,
订货号为6SL3362-0AF00-0AA1

如果有看错的,还望理解,,呵呵