回复:WINCC7.0 SP3冗余服务器

YanJD

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-03-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-03 16:08:15

2楼

quote:以下是引用城外之人在2014-03-03 08:16:33的发言:
“运行期间server4出现了故障”,是Windows故障,还是WinCC故障?
“手动关闭server4主机后才切换到server3”,关闭机器之前,结束WinCC之后,是否能正确切换呢?


是WINCC故障,WINDOWS操作没问题,手动关闭server4主机是直接拔电源,未进行结束WINCC。