7楼

151设的是默认值。
是四项限可逆系统,不过好在是原装机,不是扩容机。
电流是正向一个波头,反向一个小波头,然后基本是直线。
主从通道完全按照该文本设置,另外微调了159和160.
您说的有些逻辑联锁需要加指的是什么?您的意思是不是要加等待所有正组晶闸管关断后,再开通反组,避免环流短路的逻辑连锁?这个我没有加,只改了159=0.3,160=0.010.应该可以躲过。