CP343-1硬件升级遇到的问题,请教各位专家

已锁定

清水渔人

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游民

注册时间:2007-01-04

普通 普通 如何晋级?

CP343-1硬件升级遇到的问题,请教各位专家

818

1

2014-03-03 20:24:32

事情经过:
我厂里有一个S7-300的站,通过CP343(订货号 6GK7 343-1EX21-0XE0)连接工程师站ES,ES兼做上位机监控的OS。前两天在运行过程中突然上位机收不到数据,界面是灰色的,检查了网线没有问题,后发现CP 上除了RJ45接口LINK灯亮外,其他的灯都不亮,CPU在STOP位置,后检查CP的24V电源正常,PLC\CP断电重新接总线连接器,还是不行,后咨询技术支持工程师说CP电源故障的可能性比较大。昨天找本地的服务商订了一块CP(订货号 6GK7 343-1EX30-0XE0),经过查询手册,在不改变CPU配置的情况下可以支持低版本CP。在重启电脑时,系统引导出现问题,后检查发现ES中了威金病毒,没办法,格硬盘,用备份的GHOST恢复。系统正常后,在启动SIMATIC Manager的HW,在线连CPU,发现找不到,启动wincc,打开OS项目,发现监控界面还是灰色的。检查PG/PC设置,处在config模式,通讯协议为S7 ONLINE ->ISO In.Enthernet-Tcp/IP,wincc变量管理器中Drver system para.跟PG/PC设置一致。将HW中CP的MAC地址改成损坏的CP地址后,CPU通讯正常,但Wincc还是不行,试了很多办法就是不行,咨询了一些朋友,按他们说的方法试过了,也不行,由于是周六,技术热线打不通,实在是没办法了,将PG/PC网卡设置中一个一个的测试,在试到PC Internal(local)模式是,电脑的网路连接发现有数据传输,后来启动wincc,通讯恢复正常。
我的问题是:1)像我这个站的配置和应用情况,CP硬件配置工业以太网通讯究竟是用MAC地址还是IP地址;2)PG/PC的设置是S7 ONLINE -ISO In.Enthernet-Tcp/IP还是S7 ONLINE ->PC Internal(local);
3)在OS的网络配置,是否需要建立一个到CPU S7 connection(ISO In.Enthernet)。各位大虾们,帮我解答一下。
CP343-1硬件升级遇到的问题,请教各位专家 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4512条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。