我给楼主出个馊主意:
1.用风速仪测一下两种原装模块的风速,风速差的太多就算了。我没有制造方面的厂家参数,只能对比啦。
2.你如果豁得出去,换了以后试车运行,逐步加载,测量散热器温度(这对你太难了,被叠层母线挡着呢),不行的话等IGBT过温故障了再作罢。
3.换了以后控制好电气室温度,样本要求40度,我们冷却到20度。同时提供足够可能的进出风通道。

上面都是针对这个问题的。其实,不靠谱。但是救急的时候,用得上。