发布于 2014-03-03 22:14:52
10楼
噢,我忽略了一个问题,你是12脉冲串联。即使翻桥错误了也不能形成电流回路。抱歉啦,我太敏感了。电流会按最小的触发角输出。要好得多。并联那两台逻辑无环流很重要。制动时贝塔角足够也有可能避免电枢反应(P151还是设165度吧),反正电流连续了以后也是165度。你改的那两台如果是超前的还有点道理。楼主先按我8楼说的办吧。怎么说也是个工作责任心的问题。
如果已经投入,楼主的系统是否目前还运行正常?我分析着有可能。不过你要把分析过程描述一下,这样才让人放心。
均流的难题还是存在的,楼主后面能分享一下是怎么检测的吗?