发布于 2014-03-04 10:24:03
11楼
1、我们总买原装机,从来没有给我们提供过特殊技术帮助,我试试看,能不能获得帮助。
2、外围参数已在设计时计算好,在单位做了均流实验,应该没有问题。
3、调程序时已经空滚筒转了快一个月了,下次调试时,我会先拔反桥脉冲,原来从来没有这样干过,请禾好老师教一下,怎么具体操作,目的是为了避免什么?
4、原来调那些并联十二脉动时,按照手册改了参数,还加了端子56.57.58.59.60之间的485互锁线,串联系统并联的装置用的是一个变压器,并且从机只出电流,是主的控制它,不是他自己控制自己,加了也没作用,为防止晶闸管开通时间有略微差异,还有在信号传输上耽搁的时间,微调了159.160。禾好老师,您看走眼了,我不是自负,目前还没那资格,是从业时间还不长懂得太少,不知道后果的严重,呵呵。
5、我总打西门子010那个技术支持,没打过400的,我试试这个。
6、这个电流阶跃我是这样打的,去掉励磁,电机没锁死,但没转,电流逐步加到700A,再没敢往上加,示波器看的12.13,波形就是原来说的那样。
感谢老师如此支持!
刚把151改了,现在空滚筒运行正常。
均流实验实在单位做的,两台并联,电流加到几百安,具体多少我忘了,只能加到那么大,因为变压器是400比18的,电流再大电抗器就把电压吃完了,晶闸管就捅不开了,用钳型表测的电流数据,并记录,基本无差别。
感谢禾好前辈,指点系统漏洞!