发布于 2014-03-04 11:11:11
13楼
一. 并联电路的电阻电抗标幺检测:(欧姆定律,自变量为电压和装置并联,因变量为电流,结果为阻值)
1. 单独一台装置工作,当输出10%电压的时候电流达到100%,按标幺值计算出的比值等于10%/100%=0.1。此比值得出的过程为电压/电流,等于电阻参考值(结果不是实际值,还要将标幺值转换为实际值后才能得出实际值)。
2. 两台装置并联工作,负载电阻不变,当每台输出10%电压的时候电流达到每台50%,并联的电流和为100%。每个单台继续按各自采集数据进行计算,按标幺值计算出的比值等于10%/50%=0.2。
因此,单台设备辨识的电阻值在并联时应当乘以并联数量。
3. 感生电动势计算公式:E=L*di/dt,采样系统也是通过电压和电流采集进行的相关计算,计算过程为电压/电流(各瞬时值)。
因此,单台设备辨识的电感值在并联时应当乘以并联数量。
二. 串联电路的电阻电抗标幺检测:(欧姆定律,自变量为电压和装置串联,因变量为电流,结果为阻值)
1.单独一台装置工作,当输出10%电压的时候电流达到100%,按标幺值计算出的比值等于10%/100%=0.1。此比值得出的过程为电压/电流,等于电阻参考值(结果不是实际值,还要将标幺值转换为实际值后才能得出实际值)。
2.两台装置并联工作,负载电阻不变,当每台输出10%电压的时候(串联电压和为20%)电流达到每台200%,串联的电流和为200%。每个单台继续按各自采集数据进行计算,按标幺值计算出的比值等于10%/200%=0.05。
因此,单台设备辨识的电阻值在串联时应当除以串联数量。
3.感生电动势计算公式:E=L*di/dt,采样系统也是通过电压和电流采集进行的相关计算,计算过程为电压/电流(各瞬时值)。
因此,单台设备辨识的电感值在串联时应当除以串联数量。
三. 针对性结论:两并后两串的传动,单台辨识后无需改变电阻和电感辨识值。既,P110和P111无需改变。