S120 在天车主勾应用遇到的问题

已锁定

kongweicun

  • 帖子

    0
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-03-18

普通 普通 如何晋级?

S120 在天车主勾应用遇到的问题

5490

12

2014-03-04 11:18:48

作了一个技改项目 是将天车中的主勾由原来的电机(绕线电机 10极 电机不变)串电阻调速改为用S120
变频调速 优化调试过后存在的问题是 上升时 打开抱闸瞬间有溜勾的现象 此时天车吊6跟钢坯 大概溜勾的距离为 垂直 150毫米左右
在主勾下降时 电机有 噪音(和串电阻调速时比较)说明此变频配置了制动单元和制动电阻

从论坛的帖子中也看了 现在 具体提出了 寻求工控同仁的帮助 谢谢