发布于 2014-03-04 20:04:13
7楼
感觉是你理解“静止电流”有误。
所以在P100 = 3 时,需要有参数P278,是要增加一个启动转矩提升的功能。因为P100 = 3 时的低频段(0-5Hz),系统是V/F工作模式,此时因为给定的电压低,所以电机的启动力矩也小。有了P278参数,可以提升此时的启动转矩。
而P100 = 4 就不同了,他从0速开始,就是矢量控制了,可以在0速状态输出、建立电机满转矩,根本用不着P278的设置。只要你的调节器在使能状态(系统在启动以后),转速为零,即可自动建立你所要的“静置电流”,根本用不着去考虑再建立一个转矩提升的参数功能。
这也正是说明P100 = 4 的矢量控制,有别于 P100 = 3 的矢量控制。前者为闭环矢量控制,后者为开环矢量控制。
我是你的朋友