回复:如何设置动态电流和静态电流?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-03-04 20:04:13

7楼

感觉是你理解“静止电流”有误。

所以在P100 = 3 时,需要有参数P278,是要增加一个启动转矩提升的功能。因为P100 = 3 时的低频段(0-5Hz),系统是V/F工作模式,此时因为给定的电压低,所以电机的启动力矩也小。有了P278参数,可以提升此时的启动转矩。

而P100 = 4 就不同了,他从0速开始,就是矢量控制了,可以在0速状态输出、建立电机满转矩,根本用不着P278的设置。只要你的调节器在使能状态(系统在启动以后),转速为零,即可自动建立你所要的“静置电流”,根本用不着去考虑再建立一个转矩提升的参数功能。

这也正是说明P100 = 4 的矢量控制,有别于 P100 = 3 的矢量控制。前者为闭环矢量控制,后者为开环矢量控制。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。