问题1,NC和PLC的双通道校验和,是实时监测的,而同一通道中,还有预设值和实际值的对照。当你更改参数的时候,会导致校验和的不对,肯定需要做相应的修改。最普通的就是复制和确认SI数据,麻烦的就牵涉到几块数据之间的对比,需要一点点对比着更改。PS:通俗一点讲,复制SI数据,实质上,是将NC通道的数据写向PLC通道的动作;确认SI数据,实质上,是将实际值写向预设值的过程。如果实在搞不清两者差别的,那就两个都做就可以了,没有什么坏处的,两者之间和完成以后,请都进行NCK reset。
问题2,关闭安全功能很容易,MD36901设到0就把该轴所有的安全功能都屏蔽了,你可以根据需要一根根屏蔽。
问题3,SI数据确切的讲,是NCK和PLC两个通道内的数据,在同一个安全周期结束时,两个通道的安全数据SI必须相同,否则报警;同一个安全周期内,由于NCU的运算速度远快于PLC,所以是有时间差的。从宏观上讲,就是双通道数据实时相等,同通道数据预设值和实际值相等(例如36998和36999)。