五. 并联装置的逻辑无环流:
1. 环流的危害:将正反桥两组晶闸管换为二极管可以看出,三相进线沿直流侧形成电流通路,由于晶体管阻抗较小,将给网侧带来巨大的短路电流。结果是造成网侧冲击和保护元件损坏,变流装置烧毁。
2. 逻辑无环流的处理:
常规处理步骤:
5.2.1.接到桥选信号后预置桥路开通方向:6RA70来讲,桥选信号由电流给定来实现(K0119)。该信号决定所需电流方向的桥路的未来工作状态。充分条件。检测阈值P159,滞环0.05%。
5.2.2.脉冲推贝塔:在反向电流给定的作用下,脉冲r18推到贝塔限(165度),在此过程电流下降并直至为零。电流断续时限制于P151。必要条件。
5.2.3.电流过零检测:检测电流通过零电流阈值,此时原桥晶闸管并未满足关断条件,导通状态。6RA70中的P179=1来实现,在此过程完成本桥逆变,释放电磁能。必要条件。
5.2.4.正桥关断:完成上述过程,关断正桥脉冲。多数情况下,此时正桥将实际关断。但也有本桥逆变未完全完成的情况,晶闸管保持导通状态。为防止此状态带来的危害,引出了下面步骤。必要条件。
5.2.5.保证桥路关断的延时:为防止极少出现的正桥未关断而打开反桥,需要进行延时处理。6RA70的处理有附加死区时间P160,到达贝塔限后的延时脉冲数P161。
5.2.6.反桥打开:在保证正桥完全关断的情况下,导通反桥。
3. 并联的逻辑无环流:应注意正反桥切换的同时性,因此,允许翻桥切换信号B220被翻桥使能所互锁,既只要有一台出现不允许翻桥,两台同时禁止正反桥切换。