一.硬件配置:
1.下位机,S7315-2DP CPU,带两个ET200M从站(IM153-1),profibus通信。
2.上位机,两台电脑,一台是E2160 CPU,另一台是I3 CPU。
3.上位机网卡为CP5611。
4.下位机和上位机以MPI方式通讯。距离很近,大概10米不到。
5.DP接头和MPI接头都是6ES7 972 0BB12-0XA0(这是工程承包商发过来的),一共6个。
二.问题
1.下位机运行指示灯正常,无任何黄色或红色故障灯
2.只有一台上位机(i3 CPU)时,通信完全正常,已经连续运行了近半个月。
MPI接头接法:PLC 端A1,B1,电脑端A1,B1,终端电阻都拨到“ON”
3.今天增加了一台上位机(E2160 CPU),
MPI接头接法:站1 A1,B1->站2 A1,B1/A2,B2->站3 A1,B1 。站1,3终端电阻拨到“ON”
运行wincc进入监控画面后,数据无规律变灰色,即通信中断了,几秒钟后又自动恢复正常。如此反复。
屏幕提示大概是“网络参数不正确,或者网络上其他的站掉电了....”
~~~~~~
怀疑是MPI接头或者接头的终端电阻出了问题。
请问如何解决?能否提供MPI接头的订货号?
谢谢!