当使用写操作标签和读操作标签(SFC 58/59或者SFB 52/53)时,存在根据CPU而定的对活动工作的限制:
1.CPU 31x-2DP: 每个DP链上允许同时进行4个写操作和4个读操作。
CPU 317, CPU 318-2: 每个DP链上允许同时进行8个写操作和8个读操作。
2.CPU 41x-2DP: 每个 DP链上允许同时进行8个写操作和8个读操作。
在外部链上,每个SFC/SFB同时进行的写操作和读操作的数目总共不能超过32。因此,每个CPU和SFC/SFB上可以同时进行最多40个(内部链上8个 + 外部链上32个)作业。
如果在PROFIBUS Net上运行几个通信伙伴,请确保不要激活比指示值更多的作业。一个SFC/SFB可能持续几个CPU循环周期.