回复:编码器电缆和总线电缆可以放一起吗

gameboy198402

  • 帖子

    72
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2013-03-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-05 14:02:46

14楼

不放心的话,每根电缆做好屏蔽,再加个隔板,再奢侈点给编码器电缆穿管,就可以了
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。