关于“PROFIBUS网络段中作为终端的站点不能停电”的疑问
今天看资料有这样讲:PROFIBUS网络段中作为终端的站点不能停电,若不可避免停电,则要加有源终端电阻。
现手头做的工作用的PROFIBUS-DP通信,终端悬空,但其他几台PLC依然通信正常,请教原因?是否需要加有源终端电阻?