我是天车的维护人员,天车PLC配置为315-2店铺,8个220v的数字量321-321-1FH00-0AA0模块,输出模块为2个24v模块,现在是第四个321模块的前四个点频繁烧毁,输入为天车起升的轴头旋转限位,上升限位,上升预限位,下降限位,下降预限位,几乎2天一换,天车的PLC供电为380/220V 隔离变压器,220V侧一端车体接地,天车供电无专用PE接地线,靠车轮、轨道及钢结构厂房接地,PLC也是背板车体接地,现场检查发现,PLC送电后,易烧的的四个点的温度比别的模块温升高的多,电压为233v附近,现场四个点加中间继电器后依然无效,天车使用时,电压波动不明显,求解郁闷很久了,求大神帮助