7kf02硬件组态时量程卡的选择

已锁定

mypcoo

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2013-05-23

普通 普通 如何晋级?

7kf02硬件组态时量程卡的选择

7649

9

2014-03-06 09:22:26

把量程卡全部设成D模式,在S7里设置成默认的的E模式(参数默认没改动),也可以正常采集现场的4-20mA的数值,没有误差。
另外当模块里0、1通道设置成D,2、3通道设置成C,4、5通道设置成C,6、7通道设置成D,如果在S7里都设置成D模式,则模块上的红灯会亮起。如果8个通道全部设成软件默认的电压输入E模式(参数默认没改动),则模块上的红灯不会亮。

这是为什么?

模块设置为“电流”模式时的测量范围,如果设置了“电流”测量模式,任何电压测量都可破坏量程卡模块。
这怎么理解?