发布于 2014-03-06 10:01:49
1楼
接下来的工作就是试干扰信号是通过哪根线过来的。试到最后发现,只要接上AI或者AO的COM端,变频器的风扇就运行了。拆掉控制器端(他们叫DDC直接控制器,类似于PLC)上所有送到变频器的端子,现象依旧。再看控制器到变频器的 控制电缆,采用的是8*1.0带屏蔽层的控制电缆,模拟量和数字量都在这根电缆里,并且这根电缆还没有做接地处理。最后屏蔽电缆两端做接地处理后,现象消失。
第一次碰到模拟量干扰,会引起散热风扇的动作,以后有遇到这种情况,可以参考下。