碰到过类似的,我用的是单相电源,二极管整流,逆变器。所以报警是正确的,我给屏蔽了。
按照这个思路,楼主屏蔽108以后,要检查一下帯载情况的直流母线波形,如果缺波头,可能整流桥的晶闸管有脉冲线虚接的。把接插件多插拔几次。如果能量到晶闸管阴极和控制极的电阻,看看是否相近。如果有这方面经验,还可以初步判断阻值是否合理。
还有呢,运行的时候把制动单元(如有)摘掉,国产的制动单元常有这事,工作不是PWM的,开关量的。一开工就进入冲击的切换控制导致周期性直流波动,检测装置误判为相电压故障。