首先,亮明我的观点,我支持编码器信号电缆屏蔽,双端接地的方法。而且力挺这个观点。
看本楼讨论真的很有意思。很理解编码器屏蔽层非双端接地的各种说法。因为大家在实际的应用现场中,有时候被干扰问题搞得蒙头转向,甚至到了黔驴技穷的尴尬境地,于是乎各种的非EMC规则的做法和经验全都拿出来试。瞎猫撞死耗子的有可能解决问题了。于是反证法,认为这个是真理。我想这也正是大家关注处理干扰噪声及其干扰噪声处理方法的魅力所在。
我的认识:处理干扰噪声,第一要有侦测手段和仪器,能够看到噪声及其状态;第二要确认噪声的来源、通道、和流向;第三才是提出解决问题的措施和方法。EMC的准则是不容置疑的,要遵守。在此基础上出现干扰问题,一定要具体问题具体分析,有针对性的解决。知己知彼才能百战不殆。
我是你的朋友