回复:如何设置动态电流和静态电流?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-03-07 13:33:11

11楼

quote:以下是引用青青草原在2014-03-07 10:02:50的发言:
现场电机为55KW,P100=4时,给启动信号不给速度给定,此时能流过静态电流并可以通过P278进行改变,按说明书要求在-r4图中看不到设P278的地方,此处在些矛盾。

感觉你还是没能理解VC与SLVC的区别。在P100 = 4时,不论你是否改变参数P278,在电机静止状态,加反向负载的力,电机都能输出最大电流制动。直至跳闸。与你加那个P278无关。
我是你的朋友