回复:如何消除编码器电缆的干扰

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-03-07 18:18:13

53楼

quote:以下是引用我家牛在2014-03-07 07:57:08的发言:
我们公司的现场编码器1024,2500脉冲,基本是倍加福,sick,还有日本的;
线是普通rvvp 7X1.0,25米以内,强弱电分层,屏蔽层接地不接地都有(效果一样);
装置是590,6RA70,6se70,
没有干扰过,调试都是一遍成,不过编码器所在电机都是共地的。

眼睛看,耳朵听的效果是不作数的,K版说了,得用专业的仪器,至少也得拿个示波器吧!
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download