6ra80故障应答

已锁定

srqhlyy

  • 帖子

    58
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2014-02-27

普通 普通 如何晋级?

6ra80故障应答

1511

0

2014-03-07 19:41:44

请教老师们,在6RA80直流模块里,如何确认一个故障报警信息,比如当基本操作面板(BOP)上出现F60005励磁进线电压故障时,我查了励磁电源电压,确保正常,然后准备将面板上的这个故障报警确认掉,看了书之后知道可以重新上电或者将P03981从0设置为1(利用上跳延将故障确认),因为不想切断模块电源,所以我将P03981设成1,书上说等它自动回到0,故障报警就应该消除掉了,但是我试了好几次设P03981为1,那个F60005报警始终无法消除,请问是什么原因呢?谢谢各位老师!