quote:以下是引用西门子小石头在2014-03-07 09:37:41的发言:
感谢分享,学习中。
另外,本人利用智能仪表控制变频器,然后通过组态王读取变频器的参数,不知为什么打开电脑插上通讯线时,变频器的频率读数就停在了5HZ后就上不去,拔掉通讯线后,变频器又变正常了,不知是为何原因?

做下智能仪表、变频器、电脑等系统各个点的等电位连接。采用带屏蔽的通讯线。