回复:MODBUS TCP 通讯疑问

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-03-08 15:46:13

5楼

quote:以下是引用apeail在2014-03-08 15:15:17的发言:
quote:以下是引用Zane在2014-03-07 21:59:57的发言:
MODBUS TCP不能既做主站又做从站啊

明白了,测试通了,谢谢斑竹,昨天忘记说测试成功了,就是这个问题,把从站程序删除就好了。
请教斑竹,CM1241 485口 MODBUS RTU通讯,和台达ASDA-A2系列伺服,PLC侧的通讯头必须要用DP接头吗?还是普通的通讯头都能使用?
2.伺服侧的+接PLC485口的3脚,伺服侧的-接PLC485的8脚这样正确吗 ?现在通讯不上。PLC读不了伺服的数据

虽然DP插头有些小贵,但很好用,RS485可靠通讯是要终端电阻的,普通的插头不能说不能用,但你得自己把终端电阻的电路搭起来,而且确保没问题,你认为这是小case,那就无所谓了。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15112条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。