回复:S120 BLM整流单元跳停

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-08 20:58:44

16楼

如果针对F30003“直流母线欠压”是由于进线瞬变引起的,可以将逆变器部分投入Vdmin功能,将瞬变过程的直流母线能量由负载电机发电来补充,躲过去失压线圈动作肯定没问题。P1240=2。不过二次断路器跳闸需要监控,要不故障无法甄别。
如果怀疑外围PLC控制导致F01910后的欠压(如6脉的故障记录),可改为整流内控,本身整流的投入就是一种操作准备工作,从操作规程上跟运行前逐级送电一样,正常的工作。
楼主可以试试。