quote:以下是引用小oo鱼在2014-03-06 10:20:11的发言:
如果UDT中的变量声明改变后,要重建DB的话,那就意味这每个用到UDT数据类型的地方甚至用到相应变量的地方都要更改,那么对程序的可移植性会产生很大的影响,这也成了UDT 的硬伤,相比较之下,STURCT就没有这个问题,只在接口声明处做更改即可。
斑竹,我说的对吗?

UDT在改变变量结构或改变初始值后,需要重构,但改变变量名是不需要数据块重构的,存盘后直接更新