发布于 2014-03-09 14:58:00
1楼
如果用1台变频器带2台电机,这个方案有一个问题:
1.同样的变频器输出电压,两台电机的绕组阻抗和负载若不相同,会导致两台电机的电流偏差和出力偏差。如果电机选型裕度够大还可以,否则会造成某台处于过载状态。
2.电机的矢量控制效果会受到影响:系统相当于双绕组,转子双组的系统,模型与单绕组、双绕组电机区别较大,优化的效果较难保证。
3.最好用2台变频器132kW重载的,主从控制。
4.既然是卷扬应用,应该考虑有无高速满负荷下落的情况,时间是不是很长。制动系统的功率要考虑一下。