我现场的AI模块是331-7KF02,其中1-6号输入是4线制,7、8号输入是二线制
模块使用5A的307电源模块供电的,这个站上带的模块有1个153-2BA02,4个321-1BL00,1个322-1BL00,1个331-7KF02,1个332-5HF00,和一个DP转光纤的模块,都是用307供电
现在的用的超声波液位计是SITRANS Probe LU,订货号是7ML5221-1BA11
现在的问题是,我把液位计用2线制接入7KF02的8号通道输入
如果7KF02的COMP+、Mana和M7-端子不短接,模块收到的值就溢出
如果短接了,返回的值就正常
请问一下,不是说二线制直接是由PLC供电的,那么就不存在传感器电源与PLC电源有电压差的问题,那么为什么会出现我上述的现象