回复:求教7KF02模块的问题

h7b8

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-02-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-09 23:51:54

2楼

quote:以下是引用222在2014-03-09 22:42:20的发言:
10/11端子短接即可

“请问一下,不是说二线制直接是由PLC供电的,那么就不存在传感器电源与PLC电源有电压差的问题,那么为什么会出现我上述的现象”

楼主的问题问得有些矛盾,二线制传感器的变送部分由PLC模块供电,有的传感器本身还是需要另外的外部电源的,因此也会涉及到一个共地的问题,SM331-7KF为差分输入,最大差分电压12V,输入正极对参考地最大允许电压12V,输入端负极对参考地最大允许电压1V

了解,谢谢,明天再试试