quote:以下是引用kdrjl在2013-11-21 19:09:58的发言:
你不要直接这么比较,先调试好输入信号,然后再去规格化输出信号,一步一步的来:
监控参数r0754,当DCS输入4mA时,显示值应为零,如果不是,通过设置参数P0758,使其r0754为零;当DCS输入20mA时,r0754=100%。如果不是,通过设置P0760,使r0754=100%。
然后,设置参数P2000=100%时的频率值。比如,50Hz是最高转速,就将P2000=50。这样,当DCS输出12mA时,变频器的模拟量输出就应该是12mA,电机的运行实际频率也是12mA对应的运行频率。应该是30Hz。
斑竹:你好!
我这边也遇到一个类似的问题,恳请得到你的解答。
频率反馈接的是模拟量1通道,就是12,13端子。然后频率给定5hz,从监控参数r0021看到反馈也是5hz。但是中控画面上的反馈值为9hz,通过实际测量12,13端子的输出值为6.2毫安,经换算后跟中控显示的差不多。能帮我解答下吗,我是个初学者,不胜感激了!