发布于 2014-03-10 13:56:04

2楼

就是将现场度过的0-32000的AD码值,整定为较为直观的工程量。比如现场压力表量程是0-10KPa,则AD码值0对应0Kpa,32000对应于10Kpa。
当然,300PLC和200PLC不太一样,300LC一般读取的AD范围是0-27648;200PLC根据信号的不同,比如4-20Ma对应6400-32000,0-10V对应0-32000等待。