回复:LOGO!是否可以直接连接热电偶

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-10 16:44:04

2楼

LOGO! 的输入 点I7或I8 、I1、I2是否可以直接连接热电偶用于测量温度?
回:这4个点只能输入DC0~10V。不能直接连接热电偶(但可以通过数显仪表转,换为0~10V或4~20mA并联分流电阻转换为2~10V信号输入)。另外,LOGO!及扩展模块,目前还不能直接连接热电偶。只有PT100输入模块。
可以采用LOGO! PT100模块,可直接连接PT100传感器。最好采用三线连接,可消除(降低)导线引起的误差。