LOGO! 的输入 点I7或I8 、I1、I2是否可以直接连接热电偶用于测量温度?
回:这4个点只能输入DC0~10V。不能直接连接热电偶(但可以通过数显仪表转,换为0~10V或4~20mA并联分流电阻转换为2~10V信号输入)。另外,LOGO!及扩展模块,目前还不能直接连接热电偶。只有PT100输入模块。
可以采用LOGO! PT100模块,可直接连接PT100传感器。最好采用三线连接,可消除(降低)导线引起的误差。